안녕하세요? 일호전자입니다.


저희 샵을 방문해주시어서 감사드립니다.


문의하신 집진장비의 사양으로 보아 내부에 설치된 모터가 삼상 전압이 아닌 단상 전압을 사용하는 것으로 보여집니다.


current는 전류이며, 상은 phase로 표기가 됩니다.


또한 소비전력이 1.5kw인 것으로 봐도 단상을 사용하는 모터일 가능성이 큽니다.


230(v) * 6.5A = 1,495W 


만약 삼상을 사용하는 모터라면 3PHASE 표기와 더불어 소비전력도 3KW이상 표기가 되어있을 것입니다.


번거로우시더라도 해당 모터의 단자대 부분을 사진을 찍어서 아래 메일 주소로 보내주시면 보다 정확하게 확인해드릴 수 있습니다.


lmh07100@naver.com


만약 단상을 사용하는 모터로 확인이 될 경우에는 변압기는 삼상이 아닌 단상 변압기로 제작이 되어야하며,

삼상 변압기에 비해 권선하는 과정에서 더 감아야하기 때문에 조금 더 무겁고 가격이 더 나갈 수 있습니다.


또한 모터 같은 경우에는 기동부하가 표기된 소비전력에서 약 4~8배이상 솟구치기 때문에 5KVA 변압기가 아닌 10KVA 이상의 변압기를

사용하셔야 합니다.


※ 참조사항


모터가 삼상 230V를 사용하는 경우.


10KVA 삼상 380V - 삼상 230V 다운용 변압기 = 주문시 배송메시지에 230V로 제작해달라고 기재하시면 됩니다.


모터가 단상 230V를 사용하는 경우.


별도로 견적서를 보내드리겠습니다.


꼭 해당 모터의 제조사 홈페이지 또는 고객센터에 문의하시어 삼상인지 단상인지 먼저 확인해주시기 바랍니다.


감사합니다.






[ Original Message ]

안녕하세요. 적절한 공업용 변압기를 찾다가 전기를 잘 몰라서 문의드립니다.


저희 공간의 차단기는 3상 380v를 사용하고 있는데요.
3상 220v 전압을 사용하는 용접흄 집진장비를 들여오게 되어서,  
3상 380-> 3상 220으로 다운 트랜스를 해주는 변압기를 구매하려고 합니다.

해당 집진장비는 독일 장비이고, 붙어있는 태그상의 스펙을 그대로 옮겨보면 아래와 같으며,

전원선은 접지선을 포함 4선식으로 되어있습니다. 


AC Voltage : 230v (정격 전압으로 보입니다. )
Rated Current  : 6.5A  (허용전류로 보입니다.) 

Current : 3~  (3상...을 의미하는것으로 보입니다.) 

Motor output : 1.5kW (모터출력/ 소비전력으로 보입니다.)  

Frequency : 60Hz 


제가 잘은 모르지만, 개인적으로, 1.5kW장비면, 5kVA 용량 변압기의 유효전력으로 충분할것 같은데...

변압기의 kVA라는 단위가 단순이 전압x전류의 의미 이상의 뭐가 있는지 잘몰라서, 아무것이나 연결했다가 장비에 무리가가거나 할까봐 

구매전에 문의드리려고 합니다. 


상기 집진 장비만을 사용한다는 가정하에 , 귀사의 5kVA용량의 변압기를 구매해도 적절할까요?

아니면 더 큰 용량이 필요한가요?


답변주시면 감사하겠습니다.